PH контроль.
Инструкция Ph контроллер PH-201
1. Поставьте переключатель [PH/SET] в положение “SET”.
2. Нажимайте кнопку “SET” до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимое Вам значение.
3. Поставьте переключатель [PH/SET] в положение “PH”.
4. Поставьте переключатель [HI/LO] в положение "HI-A” для того чтобы включить розетку когда текущий показатель PH поднимется выше установленного значения. Поставьте переключатель [HI/LO] в положение "LO-A” для того чтобы включить розетку когда текущий показатель PH опустится ниже установленного значения.
Заметки (Инструкция по чистке и обслуживанию).
1. Существует защитная зона нечувствительности работы розетки. Контроллер включает розетку, когда текущее значение PH поднимается выше заданного на 3-5 единиц. Контроллер выключает розетку, когда текущее значение PH опускается ниже заданного на 3-5 единиц. (Когда переключатель [HI/LO] находится в положении "HI-A”.)
2. Розетка автоматически выключается, когда переключатель [PH/SET] переходит в положение “SET” при настройке желаемого значения PH.
3. Необходимо отключать прибор от сети во время чистки.
4. Протирайте корпус только сухой тряпкой.
5. Лучше всего чистить сенсор PH электрода мягкой щеткой. Калибруйте PH электрод каждые 2-3 недели для того, чтобы убедиться в точности показаний.
6. Использовать только в помещениях.
Примечание: Используйте контроллер подальше от электронного балласта.
Вот нашел , только как то не понял , то что выделено
На сколько я понял например если установлено на 6.8 ph , то при HI-A вкл разетка , при моем случаи для растений.
1. Поставьте переключатель [PH/SET] в положение “SET”.
2. Нажимайте кнопку “SET” до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимое Вам значение.
3. Поставьте переключатель [PH/SET] в положение “PH”.
4. Поставьте переключатель [HI/LO] в положение "HI-A” для того чтобы включить розетку когда текущий показатель PH поднимется выше установленного значения. Поставьте переключатель [HI/LO] в положение "LO-A” для того чтобы включить розетку когда текущий показатель PH опустится ниже установленного значения.
Заметки (Инструкция по чистке и обслуживанию).
1. Существует защитная зона нечувствительности работы розетки. Контроллер включает розетку, когда текущее значение PH поднимается выше заданного на 3-5 единиц. Контроллер выключает розетку, когда текущее значение PH опускается ниже заданного на 3-5 единиц. (Когда переключатель [HI/LO] находится в положении "HI-A”.)
2. Розетка автоматически выключается, когда переключатель [PH/SET] переходит в положение “SET” при настройке желаемого значения PH.
3. Необходимо отключать прибор от сети во время чистки.
4. Протирайте корпус только сухой тряпкой.
5. Лучше всего чистить сенсор PH электрода мягкой щеткой. Калибруйте PH электрод каждые 2-3 недели для того, чтобы убедиться в точности показаний.
6. Использовать только в помещениях.
Примечание: Используйте контроллер подальше от электронного балласта.
Вот нашел , только как то не понял , то что выделено
На сколько я понял например если установлено на 6.8 ph , то при HI-A вкл разетка , при моем случаи для растений.
Режим hi предназначен для поднятия PH соответствующим раствором, режим lo предназначен для опускания PH с помощью СО2. Оба режима не работают вместе только один выбранный, смотря для чего используется контролер, то есть когда нужно опустить прибор подает питание на разетку к которой должен быть подключен элоктроклапан от баллона с СО2 и так же для поднятия только к разетке должен подключаться что то вроде дозатора для раствора поднятия PH.
Режим hi предназначен для поднятия PH соответствующим раствором, режим lo предназначен для опускания PH с помощью СО2. Оба режима не работают вместе только один выбранный, смотря для чего используется контролер, то есть когда нужно опустить прибор подает питание на разетку к которой должен быть подключен элоктроклапан от баллона с СО2 и так же для поднятия только к разетке должен подключаться что то вроде дозатора для раствора поднятия PH.
-
- Сообщения: 2988
- Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:26 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Причина отключения на ночь контроллера,который должен контролировать PH круглосуточно?У него, в моем понимании,не допускать броски понижение,повышение.Я без него(контроллер)в таком режиме ,как у Вас ,могу спокойно обойтись.6.8 перед выключением света,7.2 до включения света,всё настроенно вручную.И чем вы растворяете СО2?Спасибо.Batir писал(а):Работает китаец нормально , раз в 2 недели подкарректирую и все ,на ноч отключаю по таймеру.
-
- Сообщения: 2988
- Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:26 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Не понимаю!Что такое Co2 Diffuzor?Нафига контроллер,который не контролирует?А включается по таймеру?Типа дорогая игрушка,которая должна работать в автомате,но я перевел её в ручной режим?Типа машины BMW Z4,я её купил,зная что объём двигателя 7 литров,но буду немного экономить на бензине?Буду ездить в ручном режиме.Спасибо.
Я много читал в интернете на счет этого , мнение разделяются , так я для себя решил включать на ноч .Игорь М писал(а):Batir мне думается ты не прав.Я тоже по началу отключал подачу СО на ночь,но поговорив с Павлом понял .что контроллер и предназначен для того чтобы не включать подачу газа ночью ,когда растения и так его выделяют.

Экономию можно найти во всем .Gariman писал(а):Ув. Batir ,и Игорь М у вас балонный газ ! какая экономия?По моему во всем русскоязычном Израиле только три человека,я, Гверет ,МарияС могут говорить об экономном расходовании газа.Мы его "добываем"нетрадиционным методом,и растворяем то же не традиционными методоми.Всем удачи.

А это co2 diffuzor